建规中 室外消防水量的疑问?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2009年08月17日 11:52:58
只看楼主

建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?

建规 P72
3 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,
室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓
水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。

这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
免费打赏
candy_yy_6
2011年05月16日 16:00:11
2楼
我也有这个疑问啊……为什么没有人解决啊?如果这个工厂,室外没有喷淋系统,室内有呢?室外消火栓的量是否减半呢?
回复
panyu72
2011年05月16日 16:12:51
3楼
是的。指的应该就是室外的消防用水设施。室内的是单独计算的,而且室内和室外消防用水量的和才是总的所需要的消防用水量。
回复