目前我遇到一个问题,一个已建成地下商场,在荷载还未加上的时候,遇上发洪水,结构浮起来了,后经过加配重处理,结构又下沉,但不知道是否回到原位,回到什么程度。现在不知道有什么好的方法,能对底板下的空隙度进行测量,超声波法对这个工程不太适用,误差太大,请各位高手指教!
目前我遇到一个问题,一个已建成地下商场,在荷载还未加上的时候,遇上发洪水,结构浮起来了,后经过加配重处理,结构又下沉,但不知道是否回到原位,回到什么程度。现在不知道有什么好的方法,能对底板下的空隙度进行测量,超声波法对这个工程不太适用,误差太大,请各位高手指教!
2楼
还没有人指教啊,高手呢
回复
3楼
观贴不言非君子!
回复
4楼
还没有人指教啊,高手呢?观贴不言非君子!:(
回复
5楼
具体的方法还想不出来,但有几个思考的方向供楼主参考:
1、关于回到原位,首先需要给出一个概念,因为曾遇洪水,地层不知道是否已经发生变化,此时一味探讨回到原位似乎很困难吧,因为即使用测量的方法测得标高,也没有比较的依据吧
2、我认为当前问题的关键是应该判断下沉是否已经达到稳定,即是否还有比较明显的持续下沉,这个建议设计一个监测方案来确定
3、至于地板下是否有大的孔洞,有个想法,查验当前的地下水位,如果当前的水位高过底板,在地质中有探水的方法,但需要排除底板中钢筋对探测方法的影响
4、加固的话,仍然需要判断底板下沉的情况,处理不慎的话,有可能出现不均匀沉降哦
:)
回复
6楼
建议采用雷达检测
回复