书看多了,有点糊涂,发现关于约束构件纵向钢筋截面面积计算的规定砼规范和高规不太一样。砼规范11.7.15条第2款规定:对暗柱是用lc和bw的乘积,再乘以1.2%(抗震一级)或1.0%(抗震二级),端柱、翼墙和转角墙则用阴影面积乘以1.2%(抗震一级)或1.0%(抗震二级)。而高规7.2.16条第2款之规定,却没有区分暗柱和其他,而是统一用阴影面积乘以1.2%或1.0%,那么对于设暗柱的剪力墙计算,砼规范和高规就不一样了,前者用lc×bw×1.2%或1.0%,后者用阴影面积×1.2%或1.0%。不知道我理解的对不对,请大家不吝赐教!
本帖最后由 guijiao7 于 2009-8-19 15:24 编辑 ]
2楼
对,砼规和高规不一致,
但抗规和高规同,以高规为准
详抗规6.4.7条
回复
3楼
胡说,砼规,抗规和高规都一样的
回复
4楼
今天仔细看了下
电子版的结构规范-砼规范和 LZ 用的砼规范是早期印刷的 所以不一样
后来印刷的 砼规 抗规和高规都一样了!!
[
本帖最后由 huanghui999 于 2009-8-18 20:47 编辑 ]
回复
5楼
哦,这么说是砼规范后期又修订了?十分感谢huanghui999 !
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
砼规,抗规和高规都一样的