请教配电变压器Y,yn0;Y,d11接线组别的区别
wxd_19811006
2009年08月13日 15:43:48
来自于变压器
只看楼主

接线组别Y,yn0此种接法的配电变压器,即可给三相动力负荷供电,也可给单相照明负荷供电。接线组别Y,d11是否只能给三相动力负荷供电?两种接线组别的区别是什么?有什么资料书提供给俺另外一个问题,低压线路零线断了,是否就会烧坏用户电器。

接线组别Y,yn0
此种接法的配电变压器,即可给三相动力负荷供电,也可给单相照明负荷供电。

接线组别Y,d11
是否只能给三相动力负荷供电?

两种接线组别的区别是什么?有什么资料书提供给俺

另外一个问题,低压线路零线断了,是否就会烧坏用户电器。
免费打赏
lingxuct
2009年08月13日 15:58:58
2楼
Y/Yn-0变压器低压侧有中性点,如果低压是400V,相电压为231V,可以给220V负载供电。
Y/D-11变压器低压侧没有中性点,无法接出N线,但如果线电压是400V,同样可以给三相负载供电,也可以给单相380V负载供电,就不能给220V负载供电。
D/Yn-11变压器在低压侧与Y/Yn-0变压器是一样的,可以给低压侧三相四线供电。
回复
p8445233
2009年08月13日 16:24:28
3楼
你的另外一个问题我来回答吧,零线断了后,用电设备不一定会烧坏。这主要取决于用电设备的性能。
回复
wxd_19811006
2009年08月13日 16:41:57
4楼

Y/D-11变压器低压侧没有中性点,无法接出N线, 但如果线电压是400V,同样可以给三相负载供电,也可以给单相380V负载供电,就不能给220V负载供电。
兄弟,这个点不太明白?Y/D-11接线组别是否相、线电压都是380V
回复
lingxuct
2009年08月13日 16:49:17
5楼
搞电的地球人都知道,Δ接法时相电压等于线电压!!!
回复
wxd_19811006
2009年08月13日 16:55:46
6楼

书本给老师了,突然要碰才问,(*^__^*) 嘻嘻……
回复
wxd_19811006
2009年08月15日 15:14:52
7楼
2楼的兄第,请问Y/Yn-0变压器低压侧首端如何测线电压?

用万能表测量线电压时,在三相低压出线开关处测量A、C两相之间的线电压?这样做行不
回复
一指慢
2009年08月15日 18:11:03
8楼

所谓线电压就是二条相线之间的电压。:hug:
回复
tank-----no.1
2009年08月16日 10:26:47
9楼

:victory: :victory:
回复
wxd_19811006
2009年08月17日 15:45:57
10楼
:) :) 万用表现在都不会用了,那位弟兄有资料给俺,教我一把
回复

相关推荐

APP内打开