组合式空调机组冷凝水管出水口允许装阀门吗?有没有相关法规?请指教!!
kongwm
kongwm Lv.3
2009年08月12日 16:45:09
来自于中央空调
只看楼主

如题,请各位大大指教,谢谢!

如题,请各位大大指教,谢谢!
免费打赏
vk3001h
2009年08月25日 13:34:37
12楼

空调凝结水不允许与其他排水管道合并接入排水系统,必须单独接出而且与排水点要有>200mm空气隔断,为的就是防止倒流。另外,冷冻水放空管也不允许直接与排水系统连接,做法同凝结水。
回复
vk3001h
2009年08月25日 13:37:42
13楼
忘了说了,这是在《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条中的规定。