熔断器电流怎么选择
lf0611235
lf0611235 Lv.2
2009年08月12日 09:09:08
只看楼主

我想请问一下各位 : 在低压电容柜中30KVAR的电容器配一个63A的熔断器结果熔断器被烧,改用80A的,这个计算公式是怎么样的啊? 用30/根号3/0.4来计算熔断器的电流可以吗?

我想请问一下各位 : 在低压电容柜中30KVAR的电容器配一个63A的熔断器结果熔断器被烧,改用80A的,这个计算公式是怎么样的啊? 用30/根号3/0.4来计算熔断器的电流可以吗?
szbailing
2009年08月12日 09:33:16
2楼
偶也不懂,帮你顶一个~:loveliness:

[ 本帖最后由 szbailing 于 2009-8-12 09:49 编辑 ]
回复
lf0611235
2009年08月12日 10:24:05
3楼
请各位高手帮帮忙!
回复
欢快的
2009年08月12日 11:01:43
4楼
不是什么高手,简单说一下:
电容器为单相时:
  a、当标称电压为U/√3时(此时接成星型)
  I=Q/(U/√3) 即I=√3(Q/U) Q为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。
  b、当标称电压为U时(此时接成三角型)
  I=Q/U Q为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。
电容器都有一定过流能力,所以还要考虑熔断器熔丝额定电流要比电容器额定电流大,所以你选择的80A的熔丝电流,我觉得也不是很合适。
回复
xhgfsr
2009年08月12日 11:37:06
5楼
偶也不懂,帮你顶一个
回复
hwc_wy
2009年08月12日 15:02:21
6楼
一般接触器都是按电容电流的1.5~1.6倍取,熔断器按2倍取
回复
bahnje
2009年08月12日 17:36:30
7楼
你说的是低压的星形接法吧,说一下我们经验算法,多少KVA乘以1.45 是电流,熔断器一般取电流的1.3 到1.8倍.算算,还是挺准的
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 22:07:26
8楼
单个采用1.6,组采用2.5(星)
回复
zw1789
2009年08月21日 11:56:37
9楼
电压是多少?我公司是专业做熔断器