我想请问一下各位 : 在低压电容柜中30KVAR的电容器配一个63A的熔断器结果熔断器被烧,改用80A的,这个计算公式是怎么样的啊? 用30/根号3/0.4来计算熔断器的电流可以吗?
我想请问一下各位 : 在低压电容柜中30KVAR的电容器配一个63A的熔断器结果熔断器被烧,改用80A的,这个计算公式是怎么样的啊? 用30/根号3/0.4来计算熔断器的电流可以吗?
2楼
偶也不懂,帮你顶一个~:loveliness:
[
本帖最后由 szbailing 于 2009-8-12 09:49 编辑 ]
回复
3楼
请各位高手帮帮忙!
回复
4楼
不是什么高手,简单说一下:
电容器为单相时:
a、当标称电压为U/√3时(此时接成星型)
I=Q/(U/√3) 即I=√3(Q/U) Q为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。
b、当标称电压为U时(此时接成三角型)
I=Q/U Q为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。
电容器都有一定过流能力,所以还要考虑熔断器熔丝额定电流要比电容器额定电流大,所以你选择的80A的熔丝电流,我觉得也不是很合适。
回复
5楼
偶也不懂,帮你顶一个
回复
6楼
一般接触器都是按电容电流的1.5~1.6倍取,熔断器按2倍取
回复
7楼
你说的是低压的星形接法吧,说一下我们经验算法,多少KVA乘以1.45 是电流,熔断器一般取电流的1.3 到1.8倍.算算,还是挺准的
回复
8楼
单个采用1.6,组采用2.5(星)
回复
9楼
电压是多少?我公司是专业做熔断器
回复