偏压柱及单双偏压
wangyushicelao
2009年08月11日 22:28:12
只看楼主

老庄结构院的前辈们,帮我释义个困扰我许久的问题。均为柱类问题。1.大偏心和小偏心的柱子,我从混凝土结构计算里面看到,求配筋的时候,讲到了对称配筋和非对称配筋。而这两种配筋都是在受拉区和受压区配筋,那另外两边如何来配筋呢?柱子都是四面都有钢筋的。难道另两面按照0.2%的构造配筋?2.单偏压和双偏压,这两个我只知道在pkpm中有这样的选项以及计算如何使用。殊不知,这单偏压和双偏压与大偏心和小偏心有关系嘛?(请不要以pkpm中如何选来回答,最好能就概念说下。谢谢~)

老庄结构院的前辈们,帮我释义个困扰我许久的问题。均为柱类问题。
1.大偏心和小偏心的柱子,我从混凝土结构计算里面看到,求配筋的时候,讲到了对称配筋和非对称配筋。而这两种配筋都是在受拉区和受压区配筋,那另外两边如何来配筋呢?柱子都是四面都有钢筋的。难道另两面按照0.2%的构造配筋?
2.单偏压和双偏压,这两个我只知道在pkpm中有这样的选项以及计算如何使用。殊不知,这单偏压和双偏压与大偏心和小偏心有关系嘛?(请不要以pkpm中如何选来回答,最好能就概念说下。谢谢~)

[ 本帖最后由 gcc3000 于 2009-8-12 22:08 编辑 ]
免费打赏
j07220232
2012年05月25日 15:26:21
22楼
受教!!!
回复
lxq527
2012年06月11日 16:00:15
23楼
PKPM害死人,为什么软件不能直接解决这个问题
回复
jt707611
2012年08月16日 15:33:42
24楼
学习了哈,哈哈
回复
fjqlysy
2013年06月30日 12:51:49
25楼
学习学习学习
回复
bukuren
2013年07月09日 09:52:25
26楼
liqian361 发表于 2009-11-2 15:30 现在一般是先按照单偏压计算,然后在回到SATWE中进行双偏压验算,不够的话,在按照双偏压验算的结果进行重新 …同意这个说法
回复
llg15918767565
2013年07月24日 14:48:33
27楼
风行者 发表于 2011-9-28 10:41 PKPM官网上的回答很多用户在进行SATWE计算,通常采用单偏压计算,然后到柱施工图中归并选筋后,再进行双偏 …采用双偏压计算,当然满足双偏压验算的吧,主要不是为了防止配筋太大才采用单偏压计算的吗?为什么还说采用双偏压计算?
回复
lihaipan
2013年08月07日 22:06:38
28楼
我们单位是用单偏压计算,双偏压复合的,但10版貌似可以自动复合了,很少出现双偏压不满足的情况了
回复
夏宁
2013年08月09日 09:05:19
29楼
miaowei310401 发表于 2011-7-12 17:20 计算时在PKPM设计信息中是选单偏压计算,在satwe结果分析种用双偏压进行验算最终结果是双偏压结果,你为什么不直接点选双偏压呢?
回复
haofei1989
2013年08月09日 09:13:24
30楼
:):):):):):)
回复
yunlingfeng163
2013年08月14日 09:59:05
31楼
说了半天,都没有统一的说法,手动改筋,改来改去,都改到全截面配筋率超过3%了才通过,╮(╯▽╰)╭
回复

相关推荐

APP内打开