电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?
电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?
2楼
"在电梯运行几分种后断路器就会跳闸"
MS过载了,和电涌保护器没什么关系...
回复
3楼
是和电涌保护器没有关系,我已经把电涌保护器又安装上了。
断路器是漏电断路器,我把动作时间调成0.4S,现在处于调试阶段断路器不跳闸了,不知正常选用时,它还跳不跳,那时再跳就麻烦了。
回复
4楼
断路器换大,
或者是浪涌器有质量问题,让厂家更换
回复