急!电梯运行为什么老跳闸?
agyj001
agyj001 Lv.2
2009年08月11日 21:22:09
只看楼主

电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?

电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?
免费打赏
hzyxan
2009年08月12日 11:06:01
2楼
"在电梯运行几分种后断路器就会跳闸"
MS过载了,和电涌保护器没什么关系...
回复
agyj001
2009年08月15日 09:50:00
3楼
是和电涌保护器没有关系,我已经把电涌保护器又安装上了。
断路器是漏电断路器,我把动作时间调成0.4S,现在处于调试阶段断路器不跳闸了,不知正常选用时,它还跳不跳,那时再跳就麻烦了。
回复
lingyan16
2009年08月15日 10:12:44
4楼
断路器换大,
或者是浪涌器有质量问题,让厂家更换
回复

相关推荐