向各位同仁请教个问题?
ziyuewusheng
2009年08月11日 10:29:00
只看楼主

有一次施工现场有几根梁净跨是8m,施工方买的钢筋是正好9米长,为了省事在施工现场加工时故意减少锚固,被设计监理检查出问题提出整改,结果他们再次弯锚钢筋时在弯锚处加焊了一截钢筋,请教的问题就是钢筋锚固(弯锚和直锚)处能否有焊接节点呢?

有一次施工现场有几根梁净跨是8m,施工方买的钢筋是正好9米长,为了省事在施工现场加工时故意减少锚固,被设计监理检查出问题提出整改,结果他们再次弯锚钢筋时在弯锚处加焊了一截钢筋,请教的问题就是钢筋锚固(弯锚和直锚)处能否有焊接节点呢?
免费打赏
天天画不累
2009年08月11日 11:28:13
2楼
应该可以吧 记得看见过一次 规范也没规定不可以吧,本来都可以在框架梁内焊接接接头的
回复
hvanghai
2009年08月11日 15:49:46
3楼
我觉得焊接可以,以前设计的挑板锚固不够就是这么干的。
回复
yaslean
2009年08月11日 19:45:25
4楼
可以焊接的,好像平法图集里有说,当梁内直锚长度不够时可以加焊钢筋,这应该是同一个道理.
回复
ziyuewusheng
2009年08月12日 14:18:42
5楼
但是我个人认为钢筋在锚固段焊接与加焊水平钢筋是不同的概念,焊接时,容易在焊结点处产生应力集中现象。
回复