弱弱的问一下,有个6KV高压电机,它原先的熔断器用的是额定7.2KV,50A的,能否用12KV,50A的熔断器替换?用的是SIBA牌子的熔断器
弱弱的问一下,有个6KV高压电机,它原先的熔断器用的是额定7.2KV,50A的,能否用12KV,50A的熔断器替换?
用的是SIBA牌子的熔断器
2楼
当然可以。
7.2代12的不行,12的代7.2的是可以的。
回复
3楼
但是我看GB里有这么一条
”从操作过电压方面考虑,应避免选用比回路电压更高的额定电压的熔断器“
看下图
回复
4楼
但是我看GB里有这么一条
”从操作过电压方面考虑,应避免选用比回路电压更高的额定电压的熔断器“
看下图
回复
5楼
国标讲得很清楚,更高的电压的过电流也会大,同是50A的过电流保护,高电压熔断器使用在低电压熔断器上,可能会导致保护过电流也增大,本来标的是50A的,可能到60A也不会熔断,不能起保护作用了!
回复
6楼
回复
7楼
不可以。不然还分10KV 和6KV做什么。
回复
8楼
特性曲线也不一样.