高层建筑排水立管消能装置的设置?
lulujiejie
lulujiejie Lv.2
2009年08月10日 10:40:01
只看楼主

怎样设置,每隔几层设置一个,是否有标准图例?请大侠指教

怎样设置,每隔几层设置一个,是否有标准图例?请大侠指教
免费打赏
lc_hime
2014年09月24日 18:08:38
12楼
规范未规定;按教材上的理论说法,排水立管内水流下降速度达到一定时,不会继续增加。个人认为,无需设置消能弯,设置反而可能会挂住丝状物体。
回复
登月
2016年04月03日 15:10:56
13楼
我碰到过21层住宅楼,雨水立管没安装消能装置而返工 ,是当地的质量监督部门提出的,说是一定要做的,因为他们是权威人士啊,而我也找不到相关依据雨水立管一定要做消能装置。
回复
zjhzlyl1952
2016年08月23日 10:27:13
14楼
原《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道图集》96S406中设“立管简易消能装置”,而新版10S406则取消了这部分内容,不知出于什么考虑。不知哪位大师能指点迷津。
回复
lichangan1000
2016年08月23日 13:56:15
15楼
大家看看教科书,水在立管中的3个流态,没有满流,形不成压力流,消什么能?

编规范,要有科学依据做支持。
回复
北城烟雨
2016年08月23日 17:09:38
16楼
我看过几个都是6层做的。但这个东西要注意消音啊。
回复
给排水设计佬
2016年08月23日 18:30:57
17楼
标准图集是有但已经废止了,我记得好像是6层左右设一个吧
回复
谢好
2016年08月23日 21:44:24
18楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
lxfei1991
2016年08月26日 15:22:30
19楼
我一般是这样:污水管的检查口每六层设置一个的话,就在检查口的位置设置消能弯;雨水管一般也是每六层设置一个消能弯
回复