接地线要比相线大一规格且尽可能短
回复
3楼
SPD,安全、适用、经济是设计的基本原则
2004-6-25
凌志敏
自国标“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)2000年版问世,SPD就为广大的电气设计工作者及相关人员认识、逐步熟悉。
于是,建筑物的防雷设计除了要防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入外,还要考虑防雷击电磁脉冲。上述防范内容的防护措施可归纳为:接闪、分流引下、接地散流、屏蔽防护、等电位联结等。虽说上述诸项缺一不可,然而等电位联结却为其核心,是“重中之重”。
防电击(即防触电)的等电位联结是将建筑物的PE干线、接地极、建筑物内的各类金属管道及金属构件等导电体(它们平时是没有电流通过的)进行联结,实施等电位。而防雷措施中所要求的等电位,还要求将平时带电的导体(如相线L1、L2、L3及中性线N)及信息线路实施等电位联结,而担当此任的就是SPD。
SPD的工作决定于施加其两端的电压U和触发电压Ud的大小。
当U 对低压配电系统而言,产生过电压的原因除雷电过电压外,还有操作过电压及工频过电压。前者是由于电路进行操作,切除或保护设备断开所致,而后者则由线路故障如中性线(N线)断线所致,可见过电压造成设备损坏的原因不见得仅限制雷击。限制雷击电磁脉冲过电压引导电涌电流,只是它的一个功能。
过电压干扰电网的模式分为共模过电压和差模过电压,如果需要同时对上述两种过电压进行防护,最多要装设7个SPD(对TN-S系统而言)。当然对于不同接地制式及系统结构,装设SPD的个数及参数是不同的。
现在,许多设计人员在工程设计中设置了SPD器件,设置是否合理,暂不评论。我认为设置了SPD并不等于已经安全,实际上SPD投入运行后就有泄漏电流产生,时间一长,泄漏电流达到某一数值令SPD无法正常运行,或者发生雷击时SPD已损坏,这些情况都需要更换新的SPD,否则损坏的SPD会使该处电路形成接地故障,人身有遭受电击的危险。这样,原本为安全目的而采取的保护措施,最终演变成有触电危险的电击隐患,这与我们的初衷大相径庭。所以检测SPD的状态十分重要,有些产品就在其装置上有SPD的工作状态
指标:SPD正常工作时,指标器为白色;若电气性能下降,应设法尽快更换,此时指标器则显示一半白色,一半红色;如若指示器显示红色,表示应立即更换SPD。
通常,SPD前面设有过流保护元件,有的厂家对不同型号的SPD提出了设置MCB或Fuse的电流参数,却未提出对MCB遮断容量要求。因为设在低压配电柜母线处的SPD与末端配电箱处的SPD所承受的接地故障能力的要求是不同的。此外,对上述MCB或Fuse
的状态似应监测,如果它们处于OF状态,SPD是无法投人运行的。当考虑SPD及过流保护元件的监测,它的费用可能不菲,所以GB50057-94之6.1.2提出“是否需要防雷击电磁脉冲,应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真分析综合考虑,做到安全、适用、经济。”这也应是我们设计的基本原则。
最后要说的是,防电击等电位联结最小截面与防雷击等电位联结最小截面的要求,前者对总等电位联结的最小截面要求是不小于6mm2(铜),辅助等电位则为2.5mm2(其外有机械保护的铜线),而防雷击等电位的要求分别为16mm2及6mm2(均为铜线)。