避雷器有用吗?太可怕了
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年08月09日 17:30:03
只看楼主

水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!

2009年08月09日 17:40:34
2楼
“防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。”个人认为,做法不妥。
所渭“三位一体”是三个接地线可以接到同一个接地装置,不是共用一条接地线!
“因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,”和“避雷器有用吗?”是二个概念。
如果雷电直接打到变压器的高压线路上,低压侧被打坏一些东西是正常的,一组避雷器的电压泄放能力有限的,变压器没打坏,避雷器就起到了保护作用。
回复
guihuacun
2009年08月09日 18:07:21
3楼
请问楼主:贵公司的低压侧有无低压避雷器?
我所在的电器机械安装公司,在总开关柜的总断路器上端装第一组低压避雷器(防止变压器侧高压串进低压柜),在总断路器的下端装第二组低压避雷器(防止操作过电压和感应电),最后是在分支线路配电箱断路器上端安装第三组低压避雷器(防止操作过电压和感应电)。
额外说明:我们这里七、八、九月雷电频繁,去年就有1人遭雷电直击而亡。
回复
sxm600048
2009年08月09日 20:39:37
4楼
低压侧没有低压避雷器?
回复
sxm600048
2009年08月09日 20:40:54
5楼
我们是共用一条接地线
回复
tank-----no.1
2009年08月09日 22:02:37
6楼
说明一个观点:避雷器装的再多,但接地连线与接地点及接点极不合格,一切都是白搭


LZ的情况基本是这个原因造成的
回复
zouhuijie
2009年08月09日 22:30:54
7楼
坦克说的对,这不是避雷器的问题。你们烧的 都是二次设备,这是感应雷造成的。电缆,设备的接地肯定没接好。
回复
lingxuct
2009年08月10日 07:30:35
8楼
三条接地线可以共用一个接地装置,但三条接地线在同一接地装置连接点应相距远一点,特别是防雷接地线应该相距5米(不同垂直接地极)。
回复
加肥猫
2009年08月10日 09:06:34
9楼
建议二次加个防电磁浪涌装置
回复
zouhuijie
2009年08月10日 09:56:06
10楼
雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。
去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北最大的一家电建公司)返工,他们不同意,他说他们以前都是这么做的,而且已经通过了电力质检站的检查,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日没夜地干了一个多月,才整改完。可见,有些大型专业安装公司对接地问题都不是很重视
回复
加肥猫
2009年08月10日 11:04:31
11楼
:) 防雷和接地是密不可分的:victory:
回复