3万5平米的商场,不算冷热源机组,对其他二次装修照明插座,电梯,风机等设施设备提供3000KVA容量够不够。

3万5平米的商场,不算冷热源机组,对其他二次装修照明插座,电梯,风机等设施设备提供3000KVA容量够不够。
免费打赏
xp9999xp
2009年08月08日 03:31:14
2楼
足够了,不算空调负荷,1250KVA左右就行了。有个实例(好像是 技术措施 上的),为北京亚运会配套的购物中心,建筑面积30000平方米,变压器容量2x1000KVA,实际运行后的数据分析,认为选择2x800KVA变压器更经济合理。
回复
加肥猫
2009年08月08日 07:35:39
3楼
空调60W/平。其他40W/平
回复
zzl812
2009年08月08日 08:51:11
4楼
空调60W/平 应该包括通风设备的吧 业主要求除了冷水机组不算在容量内 其他都包含的
回复
fiver@dq
2009年08月08日 15:35:38
5楼
建议还是老实按照60W/平来算其余用电负荷,商业负荷变化很大,特别是你这个3.5W平米的商场,里面肯定包括餐饮等大负荷房间。按经验,根据不同商业内容,60W/平算是一个中间值,不会太大也不会太小。这个工程至少需选择2x1000,至于是否要做到2x1250就看你这3.5W平米里面有多少是停车场咯,如果没有车库那还是2x1250吧。商业是预多不预少的。
回复
ljs1399
2009年08月08日 21:29:29
6楼
每平米60W有点小.技术手册上60-120.你按最低的.建议90W
回复
zhaokaikai
2009年08月08日 21:40:16
7楼
六楼的说得比较靠谱。。在北京做60w明显偏小了。。我们在长安街上做的商业。。每平米安装容量为110VA。。甲方还一个劲的说小。。呵呵。。其实商业的不定因素很大。。甲方的一般观点都是宁大勿小。。我们这个110VA是经过海淀供电局砍掉20%的容量。。后来一家北京效益最好的商场承租以后。。容量又给调到150VA了。。呵呵。。一般重点地段的商业还是按100VA左右选吧。。电气费用占投资比例不高。。甲方都愿意多申请点。。