洗衣房的散热量怎么计算?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2009年08月07日 21:10:26
来自于中央空调
只看楼主

洗衣房(46m2)要做空调,2台烘干机,3台洗衣机,烘干机的用电功率为30×2=60kW,洗衣机的用电功率为2×3=6kW,总用电功率为:66kW,请问洗衣机房的设备散热量怎么计算?多谢!

洗衣房(46m2)要做空调,2台烘干机,3台洗衣机,烘干机的用电功率为30×2=60kW,洗衣机的用电功率为2×3=6kW,总用电功率为:66kW,请问洗衣机房的设备散热量怎么计算?多谢!
免费打赏
el188
2009年08月07日 23:54:17
2楼
最好能把设备的参数发到论坛里,让大家帮你分析一下。
回复
star-cluster
2010年07月29日 09:48:08
3楼
我要做的一个洗衣机房,有200多方,在地上2层,有很多可开启外窗。
甲方让我做空调,可是居然不提供给我散热量,让我随便做做!!!还说就做那种吊装的新风机组。

我感到这里面不对啊,
无散热量,怎么算负荷啊?!?
还有吊装新风机,能行吗
回复
daiboss
2010年07月29日 10:06:45
4楼
洗衣房按照技术措施有个全面通风量(换气次数5次/h),空调新风取全面通风的80%~90%做岗位送风,然后专业公司会提个设备局部排风量,一般在17000~20000CMH左右,再选一台普通风机按照局部排风量的80%~90%左右选型作为补风。

[ 本帖最后由 daiboss 于 2010-7-29 10:09 编辑 ]
回复
yzhchlan
2010年07月29日 10:46:41
5楼
设备散热量肯定是要计算的。
回复

相关推荐