三类场地,9度设防的四层框架,计算出来底层柱要44根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?模型在附件里

三类场地,9度设防的四层框架,计算出来底层柱要44根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?

模型在附件里
cfdf00550c0227e84553.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
wuxuefeng2010
2009年08月19日 14:52:13
12楼
说加剪力墙的都是站着说话不腰疼的,小弟在高烈度,3类场地做了很多工程,加墙很容易超筋,还是增大梁截面,包括梁宽,柱子用36的,这样钢筋就能放下,9度区的四层要相当于7度区的30层高的楼房;没做过9度区的不要瞎说话。
回复
wuxuefeng2010
2009年08月19日 14:54:47
13楼
有需求可以给你几个高烈度的框架,都通过审图了
回复
utreipo
2009年08月19日 15:30:07
14楼
个人认为此模型并无大的问题,九度区框架基本上全是这样,只是觉得可根据抗震的有利与不利方向把柱截面适当调整,楼主的柱截面基本上全是正方形的,比如能否将800*800的柱调为800*900,其它柱亦如此,一家之言,见笑
回复
utreipo
2009年08月21日 12:35:32
15楼
还有1--4楼柱外边未对齐