各位大侠:一个5800m2的高档会所,安装了地源热泵中央空调系统,空调效果很好。最近吊顶内结露很严重,空调管道(30mm橡塑保温,密封较好,部分管段有结露)、轻钢龙骨、消防管道的表面都有结露现象,石膏板都湿了。请教各位大侠,造成结露的原因和解决的办法!!!!!!
各位大侠:一个5800m2的高档会所,安装了地源热泵中央空调系统,空调效果很好。最近吊顶内结露很严重,空调管道(30mm橡塑保温,密封较好,部分管段有结露)、轻钢龙骨、消防管道的表面都有结露现象,石膏板都湿了。请教各位大侠,造成结露的原因和解决的办法!!!!!!
12楼
保温表面结露,说明是因为内外温差太大,或者保温表面的空气湿度非常高,已经接近露点,轻微的降温都会导致结露。
我觉得根源实际上恰恰是吊顶跟外界相通造成的,因为现在这个季节,室外温度高,湿度高,如果天花与外界相通的话,外界的热、湿空气就会进入夹层天花,遇到冷壁而结露。
解决问题是隔绝室外的湿气进入天花,利用天花回风的系统不会出现这个问题。检查一下天花是不是与外界有孔洞相通吧。
回复
13楼
吊顶保温+夹层通风
回复
14楼
支持7楼的说法,以前就发现过这样的情况:同一片吊顶区域,靠近外墙的消防管、空压管有冷凝水,而靠内的就没有冷凝水。
回复
15楼
高温(高湿)空气遇到低温物体,在低温物体表面结露,吊顶内结露的原因就是有高温空气遇到了冷水管道、桥架、消防管道后结露。
防止结露,破坏结露条件吧,1 更严格的保温 2 找到高温空气的源头。
记得做过一个娱乐中心,是旧厂房改造的,窗户很高,后来把窗户封闭(外墙采用PVC板材贴面处理),一层厂房隔开成两层,后来发现吊顶内总有滴水点,后来发现时由于当年初的窗户封堵不严所致。
[
本帖最后由 jini 于 2009-12-30 16:03 编辑 ]
回复
16楼
其实结露只能是吊顶内的空气湿度太高,遇到消防管道或保温冷冻水管道低温外表面,降到露点。解决办法无非就是提高结露表面温度或者降低周围空气含湿量,而前者较难实现,因为冷冻水温度不能提得太高,否则可能影响去湿,所以想办法隔绝外界进入的高湿空气才是可行的方式。
回复
17楼
是风机盘管系统吧,风机盘管的回风没加管道,用吊顶回风的吧。
回复
18楼
可能是用了天花回風,爲的是降低成本,但冷負荷是否也相應增大,裝機容量增加的這部分費用應該不小,成本也不會低多少。保溫厚度計算一下,看够不够?同時注意下材質密度
回复
19楼
一言以蔽之:
认真查防结露/保温层的粘接点施工质量,如有不严密和漏包的冷桥,立即修补之!
[
本帖最后由 zht2004 于 2010-1-5 20:40 编辑 ]
回复
20楼
保温措施没做好
回复
21楼
在保温做好了的情况下,大部分时候是由于吊顶内不通风的原因造成的。
回复