各位大侠:一个5800m2的高档会所,安装了地源热泵中央空调系统,空调效果很好。最近吊顶内结露很严重,空调管道(30mm橡塑保温,密封较好,部分管段有结露)、轻钢龙骨、消防管道的表面都有结露现象,石膏板都湿了。请教各位大侠,造成结露的原因和解决的办法!!!!!!
各位大侠:一个5800m2的高档会所,安装了地源热泵中央空调系统,空调效果很好。最近吊顶内结露很严重,空调管道(30mm橡塑保温,密封较好,部分管段有结露)、轻钢龙骨、消防管道的表面都有结露现象,石膏板都湿了。请教各位大侠,造成结露的原因和解决的办法!!!!!!
2楼
原因很多,解决方法用的多是加强吊顶内的通风换气
回复
3楼
1:管道橡塑保温是否用胶水粘?
2:空调管道吊杆在保温的时候有没有用30mm厚木垫?
。。。
如果房顶没有做好保温,室内空调温度又比较低,仅仅靠石棉板的话,根本无法阻止房间内空气和吊顶进行热交换,这就导致房间里使用空间和吊顶里的温度大致一样,都是空调温度,但是消防管道里的水是死水,它的温度可能较高,导致凝水;还有其他管道类似!
温差是导致凝水的原因。
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-8-7 17:01 编辑 ]
回复
4楼
请问楼上版主具体应该怎么解决,现实我们也碰到好多这种情况!!!!!
回复
5楼
1、管道橡塑保温是用胶水粘接2:空调管道吊杆在保温的时候采用30mm厚木垫。
如果房顶没有做好保温,
3、请问怎样降低温差?
回复
6楼
1、管道橡塑保温是用胶水粘接2:空调管道吊杆在保温的时候采用30mm厚木垫。
3、请问怎样降低温差?
回复
7楼
我有个疑问,如果是因为吊顶的温度过低,那么为什么会在消防管上结露?我只知道冷壁会结露,但是3L说得因为消防管是死水,温度高所以在上面结露?热壁上面结露?
再说,如果保温表面结露,那么说明是因为内外温差太大,或者保温表面的空气湿度非常高,已经接近露点,轻微的降温都会导致结露。
我觉得根源实际上恰恰是吊顶跟外界相通造成的,因为现在这个季节,室外温度高,湿度高,如果天花与外界相通的话,外界的热、湿空气就会进入夹层天花,遇到冷壁而结露。
解决问题是隔绝室外的湿气进入天花,利用天花回风的系统不会出现这个问题。检查一下天花是不是与外界有孔洞相通吧。
回复
8楼
主要原因还是保温不严造成的。
回复
9楼
7楼说的有道理
我纠正我的回答。
因为消防管道、吊架、轻钢龙骨等导热性强,其代表的温度是房间空调温度,而此时室内空调温度如果打的比较低的话,会使得吊顶内气靠近管道和龙骨部分的空气达到露点。
我觉得解决的方案:
1:屋顶保温(原先的保温隔热层是否没有做好?)
2:是否7楼所说的原因,吊顶有地方和夏天炎热的外气通气了呢?如果有的话,则要马上处理。包括一些透明玻璃都要进行保温隔热处理
3:酒店不是CR,无需严格控制T。可以适当调高室内空调温度!
。。。
我只是想起到一个抛砖引玉的作用,请大家各抒己见!
[