底框结构,底部必须设剪力墙吗?
hhhgggllll
hhhgggllll Lv.10
2009年08月06日 17:16:03
只看楼主

底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!

底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
免费打赏
mwkmwk
2011年04月22日 14:42:33
62楼
学习了
回复
phlyman
2011年04月22日 15:49:24
63楼


同意,多道设防,光框架是不够的,必须有剪力墙作为主要抗侧构件~~
回复
kouhanfeng
2011年04月22日 23:01:14
64楼
底层纯框架,底层刚度太小,变形很大,上边砌体,下边框架,头重脚轻,地震时很容易破环;所以底部要布置一定的剪力墙,加强底部刚度
回复
jiemeng0624
2011年05月05日 15:48:22
65楼
不建议设计采用底框结构的房屋 毕竟是框架与砖混结构两种结构 受力分析复杂 整体的抗震性能差 计算不好通过
回复
龙哥哥11
2011年05月06日 09:30:38
66楼
剪力墙一般情况下都是钢筋混凝土的,做成砌体的行吗
回复
phlyman
2011年05月10日 18:55:05
67楼


不能完全依赖软件的计算结果,毕竟首先概念上要正确,其次软件计算才能有保证。刚听过10版新抗规的罗开海老师的宣贯讲座,他是坚决反对底框没剪力墙的,底部应该加强,框架抗侧刚度太弱~~
回复
a553540
2011年05月10日 22:11:37
68楼
剪力墙加上去安全,刚度才够
回复
歹歹
2011年05月30日 10:58:21
69楼
听了以上各位的讲解,真的受益匪浅啊
回复
w191149819
2011年05月30日 13:46:48
70楼
可以直接用砖砌体做抗震墙,关键是上下层的抗侧刚度比要满足规范要求
回复
sevenmp
2014年05月06日 18:51:49
71楼
底框结构真是个麻烦事
回复

相关推荐

APP内打开