请教发电机容量计算
dlliusir
dlliusir Lv.2
2009年08月06日 15:28:29
只看楼主

请问各位,发电机组的容量计算是按全部消防用电设备容量还是按防火分区最大消防负荷计算?

请问各位,发电机组的容量计算是按全部消防用电设备容量还是按防火分区最大消防负荷计算?
免费打赏
xp9999xp
2009年08月07日 18:19:40
2楼
原则上是按防火分区最大消防负荷选择发电机容量,不过设计中一般是按全部消防负荷计算容量来选择。因为当发生火灾时,消火栓水泵、喷淋水泵、消防电梯、防烟风机、部分排烟风、部分应急照明都要工作,这部分负荷占全部消防负荷的比例很大(个人认为一般在85%以上)。
回复
rencom886ppa
2009年08月07日 20:38:50
3楼
按照楼上的说的选吧,基本正确
回复

相关推荐