变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越电流的换算关系
liuwench
liuwench Lv.5
2009年08月06日 11:36:23
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越电流的换算关系?

变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越电流的换算关系?
免费打赏
信马由缰
2009年08月06日 13:05:05
2楼
按变压变比折算
按变压变比折算
回复
electricity
2009年08月07日 00:07:59
3楼


低压三相平衡短路可以这样折算, 不平衡的不行. 设计手册上有结果, 直接查就行了.