有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?
有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.
P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?
另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?
12楼
同意7楼说法!
回复
13楼
11楼:
加了就地补偿后,可显著减少线路损耗,因为线路损耗与线路上电流的平方成正比,另可提高未端电压,提高带负载能(可多带负载)!
回复
14楼
对于最终用户,想通过无功补偿达到减小电费(不算无功处罚),基本是无效的。无功补偿对最终用户的好处主要表现在:1、不用无功处罚。2、提高电压。3、增加所带负荷的能力。
回复
15楼
精辟,谢谢.
回复
16楼
大幅度下降的是无功电流。无功电流不做功,但跟电网之间存在能量交换。使电网输电能力下降。所以供电部门会对功率因数低的单位作惩罚。
回复