电厂(变电站)大型地网的接地电阻测试,有很多种方法,如:功率因数表法,瓦特表法,电流电压法,三极法,四极法,附加串联电阻法,异频法等等. 大家说说各自在实际中都用什么方法呢?效果如何?哪种方法较为科学?
电厂(变电站)大型地网的接地电阻测试,有很多种方法,如:功率因数表法,瓦特表法,电流电压法,三极法,四极法,附加串联电阻法,异频法等等.
大家说说各自在实际中都用什么方法呢?效果如何?哪种方法较为科学?
2楼
我们现在测试接地电阻的方法比较方便快捷:在被测点不远处呈三角状下2桩,然后被测点与这2桩,分别接1根线到设备上,查看设备就可以知道接地电阻了,整个过程只有3分钟。
回复
3楼
搞了这么久的工程,还头一次听到说这么多的方法,
不过用的就只有二楼的那种
也不晓得楼主是不是刚从研究所毕业出来。。。
回复
4楼
我还没见过实际的接地电阻测试呢。
初入此行业,道行不够啊。。。
回复
5楼
二楼的用的多!现在我还用那种钳形电流表的设备,测试方便!
回复
6楼
你们说的方法,不适宜大型接地网,如水电厂\变电站等。我要是什么研究所的就对了哦。:lol
准确测量大型地网的工频接地电阻(或阻抗),是很麻烦的事。
回复