规范问题 ?
jingjing
jingjing Lv.2
2009年08月04日 15:44:40
来自于防雷减灾
只看楼主

13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。  2 低层建筑   1)九层及九层以下的多层高级住宅。   2)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。   3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑。 ---------------2)有关公共建筑是指那些 ?范围太模糊了,莫不是所有公共建筑都要火灾自动报警。

13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
 2 低层建筑
  1)九层及九层以下的多层高级住宅。
  2)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。
  3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑。
---------------
2)有关公共建筑是指那些 ?范围太模糊了,莫不是所有公共建筑都要火灾自动报警。
免费打赏
加肥猫
2009年08月04日 21:16:20
2楼
体育馆、会堂、影剧院类的公共建筑
回复
zgnycgx
2009年08月07日 11:49:57
3楼
我查了规范没有有关两个字,按民用建筑分类除了居住建筑就是公共建筑,是不是今后建一个千吧平米几百平米的办公用房也要设火灾自动报警系统?这一条咋执行啊?
回复
加肥猫
2009年08月07日 21:17:02
4楼
理论上民规小于国标,在火灾报警有新版,民规应只是指导。。