10.4节给出了框架结构梁柱节点构造要求,在国标图集03G101-1中也给出了相应的节点做法. 而对剪力墙结构或框架-剪力墙结构梁墙节点处梁筋锚固做法却不明确. 我的问题是:1、框架梁(KL)在剪力墙处梁钢筋锚固做法是否可参考连系梁LL(03G101-1第51页)?2、如第1项不成立,框架梁(KL)在剪力墙处梁钢筋锚固做法是否应参考 10.4节做法或03G101-1第54-59页?

<砼规范> 10.4节给出了框架结构梁柱节点构造要求,在国标图集03G101-1中也给出了相应的节点做法.
而对剪力墙结构或框架-剪力墙结构梁墙节点处梁筋锚固做法却不明确.

我的问题是:
1、框架梁(KL)在剪力墙处梁钢筋锚固做法是否可参考连系梁LL(03G101-1第51页)?
2、如第1项不成立,框架梁(KL)在剪力墙处梁钢筋锚固做法是否应参考 <砼规范> 10.4节做法或03G101-1第54-59页?
3、如采用第2项,则剪力墙中柱的范围适用于整个墙肢长度还是适用边缘构件柱(如YAZ、GAZ、YYZ、YJZ、GYZ、GJZ等)长度。
4、如第3项成立,对于抗震结构:A、梁在中间层节点处框架梁(KL)梁钢筋在墙肢长度大于(边缘构件柱小于)梁钢筋规范锚固长度时是否可以采用直锚,还是必须按03G101-1第54页梁筋伸至对面柱筋内侧;B、对于屋面结构层端节点框架梁(WKL)梁钢筋锚固,无论墙肢长度是否大于梁钢筋规范锚固长度均应伸至边缘构件柱对面柱筋内侧弯折锚固。
5、如第3项不成立,对于抗震结构:A、梁在中间层节点处框架梁(KL)梁钢筋在墙肢长度大于梁钢筋规范锚固长度时是否可以采用直锚,还是必须按03G101-1第54页梁筋伸至对面柱筋内侧;B、对于屋面结构层端节点框架梁(WKL)梁钢筋锚固,无论墙肢长度是否大于梁钢筋规范锚固长度均应伸至墙肢对边墙筋内侧弯折锚固。
请热心网友予以指点,谢谢

附陈青云钢筋设计问题网上答复







[ 本帖最后由 uy.gnahz 于 2009-8-3 18:57 编辑 ]
ab24a1ca342d272bb6db.rar
51.9 KB
立即下载
baowei196
2010年01月24日 11:05:24
2楼
非常感谢楼主的好资料,已下载:handshake
回复
yimihua4585
2010年05月12日 16:54:55
3楼
DING
回复
lijian1970
2010年05月16日 16:46:58
4楼
非常感谢楼主的好资料,已下载
回复
lgy12345
2010年05月19日 03:04:27
5楼
非常感谢楼主的好资料,
回复
西夏雄风
2010年11月05日 18:53:47
6楼
:handshake :handshake :handshake 非常感谢楼主的好资料,
回复
pmljy
2010年12月01日 14:07:36
7楼
里面有没有关于WKL对于剪力墙构造要求 ?
回复
pmljy
2010年12月01日 14:09:13
8楼
确实有非常感谢 但是能不能有必要的书籍证明呢
回复
hgjfly
2010年12月01日 15:10:14
9楼
好资料,学习了。
回复
lwb1223
2010年12月01日 15:59:46
10楼
不错 看看陈老的大作
回复
liu6112
2010年12月20日 10:17:08
11楼
:) 谢谢提供!