上一篇分析了剪力墙结构中,整体墙与联肢墙的受力情况,这一篇对二者的经济进行性进一步的分析。 居住建筑的层高一般为2800mm,选取一段剪力墙,令其长度不变,分为整片墙和联肢墙两种情况,分别测算钢筋、混凝土、砌块、模板的工程量及成本变化。 2.1 简图 剪力墙的截面尺寸及立面见图4、图5所示,整片墙的长度及两端是否带有翼缘或端柱并不影响比较,主要差别在墙中部开洞前后的变量情况。
上一篇分析了剪力墙结构中,整体墙与联肢墙的受力情况,这一篇对二者的经济进行性进一步的分析。
居住建筑的层高一般为2800mm,选取一段剪力墙,令其长度不变,分为整片墙和联肢墙两种情况,分别测算钢筋、混凝土、砌块、模板的工程量及成本变化。
2.1 简图
剪力墙的截面尺寸及立面见图4、图5所示,整片墙的长度及两端是否带有翼缘或端柱并不影响比较,主要差别在墙中部开洞前后的变量情况。
2.2 截面尺寸
非底部加强区钢筋混凝土剪力墙所占工程量比重大,构造配筋基本标准化,比较起来有代表性,因此本次成本测算取标准层非底部加强区进行分析。
①、暗柱
暗柱取标准截面尺寸200x400mm,配筋:抗震等级为二级,纵筋实配6Φ12,箍筋实配Φ8@200;抗震等级为三级,纵筋实配4Φ12+2Φ10,箍筋实配Φ6@200。
②、墙体分布筋
标准层墙厚度200mm,墙体双层双向分布筋实配Φ8@200,As=502mm2,配筋率为0.25%。
③、连梁
截面尺寸为200x500mm,纵筋实配3Φ22(上/下),箍筋实配Φ8@100。
④、洞口
洞口尺寸为2300?L。
2.3 材料单价:
材料按深圳地区的综合单价计算:钢筋2.5元/kg,混凝土450元/m?,模板50元/㎡。加气混凝土砌体200mm厚,外墙520元/ m?,内墙495元/ m?,综合取500元/ m?。
2.4 剪力墙开洞前后材料变量:
整片墙与开洞口后的联肢墙,在材料项目上的差别主要体现在以下两项:
a. 增加项目有:
①、2个(暗柱钢筋-对应墙体分布筋);
②、连梁(钢筋、砼);
③、砌体。
b. 减少项目有:
①、墙体(分布筋、砼);
②、模板。
2.5 成本计算
成本计算按(增加量-减少量)来列公式,计算结果是负数的为节省、正数的为增加,分为以下三个方面:
2.5.1 砼、钢筋
①、暗柱:单个暗柱的用量:钢筋G=21.93kg,混凝土V=0.224m?(抗震等级二级);钢筋G=17.28kg,混凝土V=0.224 m?(抗震等级三级)。
②、分布筋及墙:每延长米用量,钢筋G=14.85kg/m,混凝土V=0.56 m?/m。
③、连梁:每延长米用量,钢筋G=21.3kg/m,混凝土V=0.1 m?/m。
④、计算公式为:
a. 当抗震等级为二级时:
∑=[(2x21.93-14.85x0.8)+(21.3-14.85?L]x2.5元/kg+[(0.1-0.56)?L]x450元/m?=(31.98+6.45?L)x2.5元/kg+(-0.46?L)x450元/ m?
计算结果为,开1米洞口节省(-111)元,开2米洞口节省(-302)元,开L=420mm洞口成本刚好平衡。
b. 当抗震等级为三级时:
∑=[(2x17.277-14.85x0.8)+(21.3-14.85)?L]x2.5元/kg+[(0.1-0.56)?L]x450元/m?=(22.69+6.45?L)x2.5元/kg+(-0.46?L)x450元/m?
计算结果为,开1米洞口节省(-134)元,开2米洞口节省(-325)元,开L=300mm洞口成本刚好平衡。
2.5.2 模板
汇总计算:
∑=[4600?L-(4600+L)x200]x50元/㎡
1米洞口节省(-174)元,2米洞口省(-394)元,开L=209mm洞口成本平衡。
2.5.3 砌体
公式:∑=(4600?L)x500元/ m?,1米洞口增加230元,2米增加460元。
2.6 成本汇总表
将上述数据代入公式计算后,得到表3的汇总结果,可以看到成本优势非常明显,认为开洞墙更浪费是设计人员的误区,单片剪力墙开洞后形成联肢墙,其受力性能和经济性都优于原设计。
未完待续......
【声明】来源DS东说,版权归作者所有