高层剪力墙结构中整体墙与联肢墙的比较分析(二)——经济性分析
诗酒趁年少啊
2024年01月30日 17:07:49
只看楼主

    上一篇分析了剪力墙结构中,整体墙与联肢墙的受力情况,这一篇对二者的经济进行性进一步的分析。      居住建筑的层高一般为2800mm,选取一段剪力墙,令其长度不变,分为整片墙和联肢墙两种情况,分别测算钢筋、混凝土、砌块、模板的工程量及成本变化。 2.1 简图 剪力墙的截面尺寸及立面见图4、图5所示,整片墙的长度及两端是否带有翼缘或端柱并不影响比较,主要差别在墙中部开洞前后的变量情况。

    上一篇分析了剪力墙结构中,整体墙与联肢墙的受力情况,这一篇对二者的经济进行性进一步的分析。

    

居住建筑的层高一般为2800mm,选取一段剪力墙,令其长度不变,分为整片墙和联肢墙两种情况,分别测算钢筋、混凝土、砌块、模板的工程量及成本变化。

2.1 简图

剪力墙的截面尺寸及立面见图4、图5所示,整片墙的长度及两端是否带有翼缘或端柱并不影响比较,主要差别在墙中部开洞前后的变量情况。

图片

2.2 截面尺寸

    非底部加强区钢筋混凝土剪力墙所占工程量比重大,构造配筋基本标准化,比较起来有代表性,因此本次成本测算取标准层非底部加强区进行分析。

①、暗柱

暗柱取标准截面尺寸200x400mm,配筋:抗震等级为二级,纵筋实配6Φ12,箍筋实配Φ8@200;抗震等级为三级,纵筋实配4Φ12+2Φ10,箍筋实配Φ6@200

图片

②、墙体分布筋

标准层墙厚度200mm,墙体双层双向分布筋实配Φ8@200As=502mm2,配筋率为0.25%

③、连梁

截面尺寸为200x500mm,纵筋实配3Φ22(上/下),箍筋实配Φ8@100

④、洞口

洞口尺寸为2300?L 

2.3 材料单价:

材料按深圳地区的综合单价计算:钢筋2.5/kg,混凝土450/m?,模板50/㎡。加气混凝土砌体200mm厚,外墙520/ m?,内墙495/ m?,综合取500/ m?。 

2.4 剪力墙开洞前后材料变量:

整片墙与开洞口后的联肢墙,在材料项目上的差别主要体现在以下两项:

a. 增加项目有:

①、2个(暗柱钢筋-对应墙体分布筋);

②、连梁(钢筋、砼);

③、砌体。

b. 减少项目有:

①、墙体(分布筋、砼);

②、模板。

2.5 成本计算

    成本计算按(增加量-减少量)来列公式,计算结果是负数的为节省、正数的为增加,分为以下三个方面:

2.5.1 砼、钢筋

①、暗柱:单个暗柱的用量:钢筋G=21.93kg,混凝土V=0.224m?(抗震等级二级);钢筋G=17.28kg,混凝土V=0.224 m?(抗震等级三级)。

②、分布筋及墙:每延长米用量,钢筋G=14.85kg/m,混凝土V=0.56 m?/m

③、连梁:每延长米用量,钢筋G=21.3kg/m,混凝土V=0.1 m?/m

④、计算公式为:

a. 当抗震等级为二级时:

=[(2x21.93-14.85x0.8+21.3-14.85?Lx2.5/kg+[(0.1-0.56)?Lx450/m?=31.98+6.45?Lx2.5/kg+-0.46?Lx450/ m?       

计算结果为,1米洞口节省(-111)元,开2米洞口节省(-302)元,L=420mm洞口成本刚好平衡。

b. 当抗震等级为三级时:

=[(2x17.277-14.85x0.8+21.3-14.85)?Lx2.5/kg+[(0.1-0.56)?Lx450/m?=22.69+6.45?Lx2.5/kg+-0.46?Lx450/m?          

计算结果为,1米洞口节省(-134)元,开2米洞口节省(-325)元,L=300mm洞口成本刚好平衡。

2.5.2 模板

汇总计算:

=4600?L-4600+Lx200x50/                    

    1米洞口节省(-174)元,2米洞口省(-394)元,开L=209mm洞口成本平衡。

2.5.3 砌体

公式:∑=4600?Lx500/ m?,1米洞口增加230元,2米增加460

2.6 成本汇总表

将上述数据代入公式计算后,得到表3的汇总结果,可以看到成本优势非常明显,认为开洞墙更浪费是设计人员的误区,单片剪力墙开洞后形成联肢墙,其受力性能和经济性都优于原设计

图片

未完待续......


【声明】来源DS东说,版权归作者所有

放水发电
2024年01月31日 08:54:41
3楼

这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料

回复

相关推荐

APP内打开