无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算
nlb
nlb Lv.12
2009年08月01日 13:46:09
只看楼主

应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:电动机 Y315M1—6 90kw 母线额定电压 Um = 0.4kv IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87 启动电流倍数 Kst = 6.5负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km

应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:
《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。
先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:

电动机 Y315M1—6 90kw
母线额定电压 Um = 0.4kv
IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87
启动电流倍数 Kst = 6.5
负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km
变压器容量 SrT= 0.4 MVA 阻抗电压xt = 0.04
系统短路容量 Sk 取 50 MVA
免费打赏
yy1970
2009年08月01日 15:17:37
12楼


支持。铁证如山。黑即黑白即白。
我都撤了。。。。很多事说不清的,因为你没有为这个泵站审图盖章的权利
回复
yy1970
2009年08月01日 15:20:50
13楼
与其说无限大容量,不如说有限大容量,瞧,你的系统短路容量取的只有50MVA。
如果无限大 ,压降更小丁丁点
回复
yy1970
2009年08月01日 16:08:12
14楼


不管你从夏天变成秋天,从秋天变成冬天,我都对于充满迷恋,哦,阿庄!
回复
cmingy
2009年08月02日 22:23:17
15楼

呵呵!!
非常感谢,也非常佩服!!:handshake
回复
tnc
2009年08月03日 09:41:35
16楼


“无限大”与“有限大”与50MVA无关。
NLB那么计算没错。
回复
yy1970
2009年08月03日 10:06:21
17楼


字眼问题。有些东西不一定看书本,要顾名思义!
我从不信奉权威或个别书籍!
回复
yy1970
2009年08月04日 10:43:13
18楼

我对答案并没有什么疑问。
回复
westmama
2010年08月29日 16:24:35
19楼
顶贴,谢谢,这个是全压启动的计算,还请问NLB等前辈,星三角和软起动时的母线压降如何计算,请不吝赐教
回复
tdqhappy0
2013年01月09日 16:37:17
20楼
好贴,支持,顶!
回复
加菲猫
2013年01月09日 17:57:18
21楼
不错!学习学习!
回复

相关推荐