应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:电动机 Y315M1—6 90kw 母线额定电压 Um = 0.4kv IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87 启动电流倍数 Kst = 6.5负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km
应论坛里朋友的要求,我把无限大容量电源系统供电的电动机起动时电压下降计算的计算书发一下:
《工业与民用配电设计手册》(第三版)270页。
先收集一下有关参数,以我们讨论的那个雨水泵站为例:
电动机 Y315M1—6 90kw
母线额定电压 Um = 0.4kv
IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87
启动电流倍数 Kst = 6.5
负荷电缆取 VV—4*95mm2 电缆长度 0.06 km
变压器容量 SrT= 0.4 MVA 阻抗电压xt = 0.04
系统短路容量 Sk 取 50 MVA
2楼
1. 电动机的额定容量
SrM = √3*UrM* IrM
= 1.73*0.38*0.168
= 0.1106 MVA
回复
3楼
2. 电动机的额定启动容量
SstM = Kst * SrM = 6.5 * 0.1106 = 0.7187 MVA
回复
4楼
3.预接负荷的无功功率 Qfh
假设已有三台泵运转,其总容量为3* SrM
则 Qfh = 3* SrM * √(1- cosΦfh(平方))
= 3*0.1106* √(1- 0.87(平方))
= 0.1636
回复
5楼
4. 母线短路容量
Skm = SrT / (xt+ SrT / Sk)
= 0.4 / (0.04+0.4/50)
= 8.333 MVA
回复
6楼
5. 负荷电缆计算电抗
Xl = (0.08+6.1/S)L
= (0.08+6.1/95)*0.06
= 0.00865
回复
7楼
6. 启动回路的额定输入容量
Sst = 1 / (1/ SstM + Xl/ Um(平方))
= 1 / (1/0.7187 + 0.00865/ 0.4(平方) )
= 0.6918
回复
8楼
7. 母线电压相对值
Ustm = (Skm+ Qfh) / (Skm+ Qfh+ Sst)
= (8.333+ 0.1636)/ (8.333+ 0.1636+0.6918)
= 0.925
回复
9楼
老哥啊,何必还要纠缠呢……和某些人说话很累的……
回复
10楼
这是有的朋友发短信要的,昨天答应人家了。
[
本帖最后由 nlb 于 2009-8-1 14:32 编辑 ]
回复
11楼
走自己的路,让别人去争吧!