污泥用压力管道输送计算问题
ch_y_shi
ch_y_shi Lv.3
2009年07月31日 22:11:37
只看楼主

10T/h污泥(含水率97%)用压力管道输送,管径怎么计算?室外排水设计规范2006按照“4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度”规定压力输泥管最小管径DN150,但不能满足“4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速”要求怎么办,有什么规范依据?[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2009-8-1 20:41 编辑 ]

10T/h污泥(含水率97%)用压力管道输送,管径怎么计算?
室外排水设计规范2006
按照“4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度”规定压力输泥管最小管径DN150,但不能满足
“4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速”要求
怎么办,有什么规范依据?

[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2009-8-1 20:41 编辑 ]
免费打赏
ch_y_shi
2009年08月01日 20:41:25
2楼
没有人遇到过这样的问题.?
都说说怎么处理的啊?
回复
zgz199
2012年05月11日 14:31:18
3楼
这个没法搞,我的也出现这个问题,愁
回复
huangzhimin
2012年05月11日 16:21:14
4楼
1、污泥处理系统压力输泥管道设计一般可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径宜按表4.2.10的规定取值;
2、计算结果小于DN150mm,可直接选用最小管径DN150mm,不用考虑最小设计流速要求;如果计算结果大于DN150mm,应满足第4.2.8 条污水厂压力输泥管的最小设计流速的规定和要求。
回复
dan123_
2013年10月17日 14:04:52
5楼
非常有用的信息,受教
回复
ma_
2013年10月17日 16:09:52
6楼
学习受教了
回复

相关推荐