剧场舞台葡萄架下雨淋系统设计?
lxg.0824
lxg.0824 Lv.3
2009年07月31日 19:38:42
只看楼主

剧场舞台葡萄架下面积500m2,高度18m,雨淋系统设计?参数(喷水强度 作用面积 喷水时间 喷头间距)如何选?

剧场舞台葡萄架下面积500m2,高度18m,雨淋系统设计?参数(喷水强度 作用面积 喷水时间 喷头间距)如何选?
免费打赏
fuhanming
2009年08月01日 08:37:32
2楼
属于严重危险级二级,16L/min.m2,260m2,不小于1h,喷头间距按照规范计算一下
回复
tjw231
2010年06月28日 16:24:48
3楼
规模多大
回复