人防柴油发电机房采用空气冷却时,规范里只表示要按柴油发电机房内余热计算进风量。有没有哪位大侠能告诉我具体到底是怎么算哪个风量的,不明白啊。
人防柴油发电机房采用空气冷却时,规范里只表示要按柴油发电机房内余热计算进风量。有没有哪位大侠能告诉我具体到底是怎么算哪个风量的,不明白啊。
2楼
同问,希望高手来解决~~~
回复
3楼
其实用不着细算,人防发电机组通常采用不超过120kw的移动电站,进排风的设计,包括风机的选择,都可以根据《防空地下室移动柴油电站》这本图集依葫芦画瓢。图集号是07FJ05,你可以在论坛上搜寻并下载。余热量的计算有细算法(要取得机组的详细数据),也有估算法(很多手册都写了),不过现在流行的发电机组样本都已经直接标出了风量,基本上用不着我们暖通专业再去重复计算了。
回复
4楼
问题是现在人防都 要人防通风量计算书。。。。
回复
5楼
实用供热手册(新版的那个)里倒是有计算的,挺详细的,算出来好大呀,我现在防爆波活门想装两个了。。。
回复
6楼
回复
7楼
不是通风专业的 但很想知道 希望高手来解决
回复
8楼
看图集即可
回复