单位的185铜芯电缆下雨天崩了
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2009年07月30日 09:18:43
只看楼主

7月16日下午3点左右,天空下着小雨,单位水性车间门前听到了几声电缆短路时的非常大的响声,关掉通往三车间配电间的总开关后,把故障点的电缆挖出来后发现从三车间配电间到水性车间的185铜芯电缆已经短路,烧毁长度约2米长,然后和金德海及三车间人员一起,将水性车间的185电缆在三车间配电间内摘除,检测通往四车间的电缆绝缘程度良好后,送电后检测电压是否正常,一切正常后恢复三车间和四车间的供电,水性车间的电缆需要修复完毕后才能恢复送电

7月16日下午3点左右,天空下着小雨,单位水性车间门前听到了几声电缆短路时的非常大的响声,关掉通往三车间配电间的总开关后,把故障点的电缆挖出来后发现从三车间配电间到水性车间的185铜芯电缆已经短路,烧毁长度约2米长,然后和金德海及三车间人员一起,将水性车间的185电缆在三车间配电间内摘除,检测通往四车间的电缆绝缘程度良好后,送电后检测电压是否正常,一切正常后恢复三车间和四车间的供电,水性车间的电缆需要修复完毕后才能恢复送电








7月18日,金德海和三车间人员开始对水性车间185铜芯电缆做接头,上午9点左右开始施工,下午4点左右施工完毕,天气晴朗,施工时室外温度比较高。









7月19日,三车间人员将昨日做好接头的电缆回填土,并增设了2根电缆标志桩,将水性车间的电缆在三车间配电间内碰头后恢复供电,一切正常。

图像060.jpg


图像065.jpg


图像064.jpg


图像067.jpg


图像071.jpg


图像072.jpg


图像073.jpg

huxuezhu1985
2009年07月30日 10:05:17
2楼
哎!埋地的电缆事故的时候搞死人啊
回复
lingxuct
2009年07月30日 10:43:14
3楼
这电缆原来就已经搞伤掉的?
短路不是很严重,没有“烧毁长度约2米长”。
回复
zyc818219
2009年07月30日 11:30:22
4楼
我分析是因为去年冬天挖树坑的时候用镐头刨坏了电缆保护层导致的短路,电缆还是钢铠的电缆,的确是很危险,容易发生触电事故,尤其是阴雨天气。
回复
lingxuct
2009年07月31日 07:30:58
5楼
直埋电缆没有按规范铺沙盖砖,深度也不符合要求?
回复
wangxin1204
2009年07月31日 10:21:29
6楼
施工时一定要按照规范施工才行啊,否则后果很严重!
回复
加肥猫
2009年08月01日 22:19:57
7楼
可能施工中有小的破损,导致事故隐患。。
回复
zyc818219
2009年08月12日 08:48:47
8楼
以后施工的时候引以为戒,要按照标准施工,防止类似的故障再次出现。
回复

相关推荐

APP内打开