请问三组低压柜怎么才能电气连锁?
zhangkai2009a
2009年07月29日 13:38:43
只看楼主

现有三台变压器分别对应接三组低压柜,要求三组低压柜互锁,意思也就是任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电,可以工作?请各位高手指个招.请问在联络柜里加个PRC和UPS能实现不?如果能实现,是怎么实现这样的功能的,我的意思是说如果能,请高手给我指点,然后画出二次图,谢谢!!!!

现有三台变压器分别对应接三组低压柜,要求三组低压柜互锁,意思也就是任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电,可以工作?请各位高手指个招.请问在联络柜里加个PRC和UPS能实现不?如果能实现,是怎么实现这样的功能的,我的意思是说如果能,请高手给我指点,然后画出二次图,谢谢!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年07月29日 14:43:46
2楼
楼主是电工还是设计?可能是主管设备(对电气不是很熟的)工程师?
只有一个“任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电”的条件是不够的,更重要的是变压器是否有并列的条件,三组(我们叫三个“段”)之间相互联络的开关有几个?
PRC是什么我不知道,但知道UPS与供电母线(段间)联络是毫无关系的,UPS是不间断电源。
二个段之间的联络(如果是变压器不能并列)已有点复杂了,因为需要以下几条件:
1.检测一段无电,检测(联络过去的)另一段有电;
2.检测无电一段进线开关已跳开;
3.检测无电一段无故障(是因故障跳闸失电,联络开关不能自投!);
4.检测是否是手动分闸后的失电,手动分闸BZT不能动作。

那如果是有三个联络的开关,可想而知,会复杂到何等地步?
很复杂时,就用PLC吧,当然,控制电缆也会很多。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-29 17:36 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年07月29日 19:40:04
3楼
LZ你没有把情况说明清楚:
1\你的正常运行方式是否分段运行
2\自投方式是手动还是自动,还是手动和自动都要
3\你是自己加工低压柜,还是采购成套,要是采购成套你就不要考虑啦,把你要求提出来就可以啦!要是自己做找一个继电保护人员帮你一下,这个不难,就是几个接点问题!
回复
zhangkai2009a
2009年07月31日 16:58:10
4楼
谢谢二位的发言,可能你们还不懂我的意思,我是搞低压成套设计的.刚出道不久,我想知道是怎么样使3段互锁,那样电气连锁已经不可能实现了,如果是手动的话,我还要请教什么.加3个联络柜不就什么事都解决了吗?我要的是互锁,2段电气连锁很好解决,但3段出现的情况特别多,没有办法电气连锁.,怎么样才能互锁?:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
zhangkai2009a
2009年07月31日 17:00:13
5楼
忘了跟你们说,3台变压器不是并联的,如果是并联的话,就不用考虑互锁了.直接将3段都接上去就行了:L :L :L :L :L :L
回复
lingxuct
2009年07月31日 18:51:30
6楼
“2段电气连锁很好解决”?能解决一个问题吗?
怎样检测失电一段是因故障跳闸还是手动分闸或系统失电?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-1 03:15 编辑 ]
回复
加肥猫
2009年08月01日 22:18:28
7楼
上一套电能控制系统吧,编程可以实现,在复杂也可。。
回复
afz377
2009年08月02日 16:19:09
8楼
看了你的帖子,个别地方不是很清楚,以我的理解你是说在一个配电网内有三台变压器,那么组合就应是三台进线柜加两台联络柜,如果是这种情况,搞自动、手动的连锁都可以并不复杂。简单说:就是在五台断路器中分析一个“五选三”的逻辑关系。用不着UPS,PLC中间继电器加上断路器自身的辅助触点就可完成,想要好一点的再配一个操作台,一只特制的转换开关,你坐在那里手、自动多可以实现。这种方案理论上可以做到N台变压器,配N台进线开关+(N-1)台联络开关。如果需要进一步联系可发电邮 xw1049@163.com