关于380V转200V变压器的问题
liweiqun
liweiqun Lv.2
2009年07月29日 13:30:40
来自于变压器
只看楼主

最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?

最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
免费打赏
lingxuct
2009年07月29日 14:51:09
2楼
这样接,只有三个线电压,且都是200V。
如果是很小的系统(小于50KVA),供电线路可以是二线一地制。
回复
liweiqun
2009年07月29日 17:07:05
3楼
能讲详细点吗,什么是两线一地制?
回复
lingxuct
2009年07月29日 17:24:45
4楼
B相(在变压器侧)已经接地,大地可作为一相线路,但另二相就不能穿金属管保护(防止蜗流);但应该用三相三线供电。
回复
hou48411
2009年07月30日 17:52:57
5楼

200V的电压等级(50KVA)采用二线一地制,对接地电阻要求很高吧。
回复
liweiqun
2009年07月31日 16:29:38
6楼
补充:这台变压器容量为100kVA。
回复
lingxuct
2009年08月01日 03:25:56
7楼

那只能将B相接地的点作为工作接地了,就是说,B相是零线,又是相线,没有中性线。
回复
big_wong
2009年08月01日 13:32:23
8楼
铁路上的牵引变电站好像都是这么接的。不过电压等级好像是10kV的。
回复
xp9999xp
2009年08月01日 14:25:11
9楼
是局部IT供电系统,一般不配出N线。一般用于供电可靠性要求很高的场所(如医院重要手术室、重症ICU病房等),第一次接地故障时不立即断电。一般要求装设置绝缘监测装置。
回复
liweiqun
2009年08月03日 11:49:33
10楼
多谢各位解答
回复

相关推荐

APP内打开