XGN15-12柜型,为什么线路单元额定电流为630A,而熔断器组合单元的额定电流一般只有125A?开关都是一样,只是操作机构和使用功能不一样,这是为什么?
XGN15-12柜型,为什么线路单元额定电流为630A,而熔断器组合单元的额定电流一般只有125A?开关都是一样,只是操作机构和使用功能不一样,这是为什么?
2楼
有人回复吗?.................
回复
3楼
好像高压负荷开关的额定电流最小是630A吧,熔断器选择则需要根据变压器大小选择。
回复
4楼
XGN15一般成为环网柜,目前负荷开关额定电流大多为630A,作为进线单元或环网出线的单元,柜内使用负荷开关作为开断负荷电流之用,额定电流当然是630A。而做为变压器保护的出线单元,其内配负荷开关-熔断器组合电器,一般变压器10kV等级最大不超过1600kVA,所以使用最大的熔断器是125A,故额定电流是125A。
回复
5楼
纠正一下:XGN15一般称为环网柜
回复
6楼
LZ见过最小的负荷开关或其它类开关额定电流是多大?
回复