有关三圈变压器相关方面的问题?
yxgdsj
yxgdsj Lv.2
2005年05月30日 15:02:32
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个工厂需要用一台3圈变压器进行供电,变压器容量为:1600KVA,高压侧电压:10KV,低压一侧电压为:0.4KV,另一侧电压为:0.66KV;0.4KV侧提供工厂辅助用电,最大用电容量为:1000KW,0.66KV侧提供中频熔炼炉用电,最大用电容量为:1200KW;请教:一、此供配电系统设计应注意一些什么?二、低压侧次总开关应按什么参数选择(1600KVA还是按最大用电容量选择)?三、电容配置方案?四、此三圈变压器的参数选择?谢谢各位给予指教!

最近碰到一个工厂需要用一台3圈变压器进行供电,变压器容量为:1600KVA,高压侧电压:10KV,低压一侧电压为:0.4KV,另一侧电压为:0.66KV;0.4KV侧提供工厂辅助用电,最大用电容量为:1000KW,0.66KV侧提供中频熔炼炉用电,最大用电容量为:1200KW;请教:一、此供配电系统设计应注意一些什么?二、低压侧次总开关应按什么参数选择(1600KVA还是按最大用电容量选择)?三、电容配置方案?四、此三圈变压器的参数选择?谢谢各位给予指教!
免费打赏
chengyongkft
2005年05月30日 19:16:41
2楼
有好几种方式可以解决问题,不过一般中频炉运行时功率因素在0.9以上,可以不用补偿.但应注意谐波危害.供配电方面注意选用合适电压等级的电器就可以了.总开关应按变压器选.此变压器可以用一台1000KVA的10KV\0.66,再用一台250KVA的10KV\0.4的.也可用一台1600KVA10\0.66的,然后在用一台0.66\0.4的变压器.当然也可以像楼主所说.但不是三圈,绕制时在400V处抽头就可以了.
回复
chengyongkft
2005年05月30日 19:34:42
3楼
我们这里都用750V的中频炉.前不久我才改了一台1250KVA的,用的`S71250\6\0.4改的,低压绕制时我把它改为双螺旋,用其一半即400V(注;人家要求800V)刚好..