一六层砖混结构抗震验算不满足,有些只有0.74,领导要求做配筋砌体,请问怎么用软件做配筋砌体?今年毕业的新手,望不吝赐教,多多指教!
一六层砖混结构抗震验算不满足,有些只有0.74,领导要求做配筋砌体,请问怎么用软件做配筋砌体?今年毕业的新手,望不吝赐教,多多指教!
2楼
PKPM里计算,按规范手算也可以
回复
3楼
软件时里边直接就给出了配筋面积,
当然,如果你要手算也可以试试
回复
4楼
软件计算的配筋砌体面积超过最大配筋面积该怎么办啊?
是不按最大配筋面积就可以?
回复
5楼
软件给出某端墙体的配筋量,然后再根据墙体高度和宽度进行手算分配。
回复