关于干式喷淋的设计
zlx
zlx Lv.2
2005年05月30日 09:04:54
来自于通风排烟
只看楼主

由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗?

由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗?
免费打赏
binbinsky_leo
2005年05月30日 11:52:07
2楼
你好像发错位置了吧!这里是通风防火,应该发到给排水那里的.
和湿式系统的要求一样的,只是系统东西不同罢了.
回复
zht2004
2005年05月30日 19:45:01
3楼


不算错吧,到给排水那也行!偶觉得问题蛮实在的
回复
lh1996
2005年06月02日 12:54:51
4楼
搞通风都懂水的
回复
lh1996
2005年06月02日 12:59:22
5楼
干式自动喷水灭火系统和湿式的差不多,只是一个用湿式报警阀,两端都是充满水的,一个是用,干式报警阀,其前端充水,后端充的是空气。空气是通过空压机压入的压缩空气。
回复
zhangfeng2004
2005年06月02日 14:05:28
6楼
请教各位大侠,干式系统的空压机如何选型?哪有这方面的规范或设计手册?
回复
zlx
2005年06月03日 15:53:17
7楼
我通过查看资料,给排水手册上说,选择最小的空气压缩机即可,流量不小于0.15立方米/min,压力没有说,自喷规范对预作用系统到是明确规定了压力,0.03-0.05,干式的需要根据干式报警阀门具体型号而定,我现在犹豫的是用干式还是预作用的, 预作用的优点多,但我想造价是不是高许多?
回复
liyanflash1
2009年09月20日 21:58:44
8楼
原理差不多,干式采用的是干式报警阀,火灾时有滞后,要等喷头开启后,才排气,喷水,但是预作用喷水灭火系统采用的是预作用报警阀,火灾探测器直接探测到火灾时,就排气,预作用阀。
管网充水,等喷头溶解开启后,灭火。
回复
liyanflash1
2009年09月20日 21:59:29
9楼
预作用和干式相比,第一只报警阀的区别,第二多了是火灾探测器控制系统。