关于洁净空调送风温差的问题,麻烦帮个忙,多谢
yeling-tiancai
2005年05月30日 07:37:12
只看楼主

我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!

我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!
免费打赏
crj1314520
2005年06月07日 12:41:29
22楼
在实际现场 当中有部分缓冲区,更衣室没有显热负荷,或很小,出现这样的情也是正常的。。。
回复
uuuu3000
2005年06月11日 09:52:45
23楼
洁净室万级以上如果室内没有大的设备散热,一般送风温差都很小,采用二次回风回比较好点。
回复
cqk62
2005年06月11日 22:38:36
24楼
送风温差 才1.6℃,这个数具在一级手术室是对.、
回复
lvzheniaq
2005年06月12日 14:16:18
25楼

总而言之,问题出在这么大的面积怎么会有这么小的冷负荷上面
215.46平方米的室内全热冷负荷(围护+照明+设备+人员)为13.704KW,显热11.605KW
吊顶高度2.8米,体积603.288立方米,按25次的换气算送风量有每小时15000立方米
如果送风温差取小到3度左右,可以保证20次左右的换气次数,但是这个又不太现实啊


1)这个负荷确实太小,希望核实一下.
2)是药厂,应该是HEPA系统,以我的经验,换气不要低于25次.
3)确定了风量,根据负荷算温差,选盘管是正确的程序.
4)选盘管时还要考虑新风负荷.
回复
ypwdut
2005年07月07日 15:22:33
26楼


如果用二次回风,应该不用那么小的温差了吧?新风和一次回风处理到室内热湿比线上。新风和一次回风的总风量用取温差法算得,剩余的为二次回风。这样可以节省能量的。
回复
zxx770101
2005年07月08日 14:55:08
27楼
我同意17楼的观点,在我自己设计过程中,通常ISO5级时,送风温差为1——1.5度,如果是6级的话就是3度,更低级别则为5度温差。
回复
qiao2009
2006年02月11日 19:26:37
28楼
应该是确定焓差,在根据焓湿图计算
回复
boy1234boy
2006年02月11日 21:56:51
29楼
楼主所说的是洁净室吧,洁净室与普通空调系统的最大区别应于,普通空调系统是根据送风温差来确定送风量,而洁净是有所不同,它是根据送风量来确定送风温差的!!!也就是说满足送风量(洁净室的换气次数)做前题。
回复
xyh_1188
2006年02月13日 13:01:23
30楼
根据换气次数算出送风量,通常送风温差取2度,然后在焓湿图上计算冷、热湿负荷。
回复
navy315
2006年02月15日 09:40:43
31楼
我是根据换气次数取送风量,
根据焓差算冷量选盘管,不知有没有错....
----
消除冷热负荷所需的风量/换气次数得出的风量/室内所需新风量
取三者中的大值为室内的送风量.
回复

相关推荐

APP内打开