会堂的消防问题
waterbl
waterbl Lv.2
2005年05月28日 22:38:42
只看楼主

请教各位师兄,工程为一个会堂,主会议厅有900个座位,另分别设几个小会议室,总共加起来在1500个座位左右。在自喷规范上说,1。超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部,化妆室、道具室、储藏室、贵宾室设置自喷。2.超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室设置自喷。照这样是否此工程可以不设置自喷系统。

2005年05月29日 10:53:49
2楼
怎么没有人回复一下啊!!是不是中间的大会议厅要上雨淋阿]!!
回复
waterbl
2005年05月30日 11:12:30
3楼
顶一下!!
有人能介绍一下吗?新手,以前没有做过
是不是像会议大厅如果要自喷,就要上雨淋或者水幕之类的!!