急求各位大虾:冷冻水泵和冷却水泵流量如何确定?
ysl1987
ysl1987 Lv.2
2009年07月23日 09:31:35
来自于采暖供热
只看楼主

根据末端与主机来确定 两者区别很大 啊???怎么可以好好确定?字儿各位大虾指点

根据末端与主机来确定 两者区别很大 啊???
怎么可以好好确定?字儿各位大虾指点
yourwzj
2009年07月23日 11:21:20
2楼
好像是两个系统,冷冻水根据冷水机组参数定,还得考虑冷却塔高度。冷却水根据末端装置的负荷,阻力来定
回复
as1215sc
2018年12月03日 16:20:56
3楼
个人认为应该根据主机的参数来选,根据主机的蒸发器流量*1.1系数确定冷冻水泵的流量,根据主机的冷凝器流量*1.1确定冷却水泵流量。跟末端关系不大,因为主机的冷量一般考虑了一个末端同时使用系数,主机冷量一般小于末端冷量总和。
回复
zbaisq
2022年05月02日 09:06:36
4楼

1、冷冻水泵流量确定:通常为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2);也可按照L=Q*(4.5~5)℃*1.163*(1.15~1.2)计算,其中Q为制冷主机的制冷量;

2、冷冻水泵流量确定:通常为冷水机组冷却水量的1.1倍。也可以参照L=Q*(4.5~5)℃*1.163计算,其中Q为制冷主机的制冷量;

回复
小混混00
2022年05月18日 16:33:54
5楼

1652862718(1).jpg上表中为冷冻泵冷却泵流量配备经验数值,按此流量选择没有任何问题,至于水泵的选择需要计算出扬程后进行选择