有一台热水锅炉SHL400-115/75/10-A2,和、额定供热量为400*10^4Kcal/H,锅炉进口管径DN125,出口DN150,请问正常情况下,锅炉阻力是多少?我这里是两台锅炉并联,供热面积是10万平方米,原水泵流量160吨每小时,H=55.5米,今年想换一台流量为300吨,H=32米的水泵,能否满足运行要求,供热半径为700米,锅炉进出口母管为DN300,锅炉旁通为DN125。肯请各位高手指点,谢谢了。
有一台热水锅炉SHL400-115/75/10-A2,和、额定供热量为400*10^4Kcal/H,锅炉进口管径DN125,出口DN150,请问正常情况下,锅炉阻力是多少?
我这里是两台锅炉并联,供热面积是10万平方米,原水泵流量160吨每小时,H=55.5米,今年想换一台流量为300吨,H=32米的水泵,能否满足运行要求,供热半径为700米,锅炉进出口母管为DN300,锅炉旁通为DN125。
肯请各位高手指点,谢谢了。
2楼
你这是给的什么条件呀,锅炉有自然循环和强制循环,阻力当然不一样!即使同一型号,不同厂家的产品也不一样。只能找原来厂家供给的《水动力计算书》或者按结构从新计算阻力。换水泵肯定不行,原来的水泵都是由设计院经过计算选型的,现在根本没改的必要。改后估计扬程不够。
回复
3楼
需要看现场,在经过水力计算才能确定。光凭几个笼统的数据谁也说不出准确的结果,除非瞎说
回复
4楼
请问楼上,能否有相同或相近型号的锅炉阻力以供参考。
回复
5楼
供热面积10万,直供系统,原水泵流量肯定不够,必须得换。
回复
6楼
泵必须的换.我认为选流量是400吨左右,扬程为32米.
锅炉的阻力约为10米左右
回复
7楼
如果事先估计,10-13米
回复
8楼
你每台锅炉的额定流量是100吨/小时,进出口管径DN125是不合适的,建议用DN200,循环泵改为300方是合适的,多余的100方需走旁通,管径需改为DN200,锅炉的内部阻力,在额定流量下是不变的,是由内部水路流程决定,查看说明书,经验是8米左右,实际大于此。仅供参考