地下一层车库砼挡土墙偏基础应该偏向哪一方?
terence
terence Lv.12
2009年07月22日 15:33:46
来自于地基基础
只看楼主

基床系数是否赋值给板如图,地下一层车库砼挡土墙偏基础应该偏向哪一方,正确的是图一还是图二?哪位高手能告诉我,多谢了。

基床系数是否赋值给板
如图,地下一层车库砼挡土墙偏基础应该偏向哪一方,正确的是图一还是图二?
哪位高手能告诉我,多谢了。

未命名1.JPG

免费打赏
混混结构
2009年07月23日 10:09:33
2楼
我觉得应该是图2 吧:victory:
回复
zzxinyuan
2009年07月30日 13:32:04
3楼
图 2 ,另外有一本坡道图集,你可以去参考
回复
daqiaodao
2009年08月16日 19:20:37
4楼
都可以,抗倾覆计算满足即可。但图二配筋有问题,左侧底板上部应配筋,因为该处弯矩向下
回复
houyucun
2010年01月21日 08:41:58
5楼
既然图2配筋有问题 那就是图1最合适啊
回复
ywwolf
2010年01月25日 15:55:28
6楼
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。
回复