电梯容量一般选几多?1000KG载重
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2005年05月28日 13:32:42
来自于照明工程
只看楼主

电梯容量一般选几多?1000KG载重

电梯容量一般选几多?1000KG载重
李兴龙机电科技
2005年05月28日 14:35:32
2楼
1.电梯选型建筑专业定;
2.多层和高层电梯不同;
3.电气设计手册可查:电梯载重量、电梯速度、电机功率等关系。你的容量在多层的话,11kW左右。
回复
han2003
2005年05月28日 15:05:10
3楼
一般电梯可以按15kw预留,导线25mm2或16mm2的YJV缆,开关50A的
回复
大鼻山
2005年05月28日 20:42:26
4楼
根据物理知识,已知物体的速度和载重量,显然可以求取所需功率。其推导公式如下:
m*g*h=P*t=P*h/V,因此,P=m*g*V,也即,有效功率等于物体质量m、速度V和常数g,三者的乘积。
就本题而言,m=1000KG,假设提升速度V=1.5M/S,则P=1000*1.5*9.8=14.7kW。这是有效功率,还得考虑传动结构的效率等因素。
回复
han2003
2005年05月28日 22:24:34
5楼
我晕,大鼻子果然有兴致,但求出来的是否还有暂载率的问题?
回复
江南小生
2005年05月28日 22:39:14
6楼
这个最好去查电梯样本
回复
xhyyhp521
2007年12月10日 10:30:11
7楼
一般都为1000公斤的,住宅的电梯这个参数基本够用,具体的参数还要和土建尺寸相符合
回复
szq99
2007年12月10日 14:55:43
8楼
大鼻子也太强了吧 还 有这样求了 厉害
回复
zzhspeed
2007年12月11日 13:56:09
9楼
住宅的电梯速度没这么快,功率小多了。
回复
hubeixp
2007年12月11日 18:13:04
10楼
大鼻子的物理学得真好!
回复
longmy
2008年09月17日 09:55:27
11楼
个人意见是查厂家的样本手册更好
回复

相关推荐