在低压系统中,接地制式是TN-S,采用保护接零方式,电气设备进线是4线,三根是电源,一根是PE线,比如电动机,接好电源线,也接上了PE线,那电动机外壳上又接了一个接地线到接地装置(比如等电位接线盒)
在低压系统中,接地制式是TN-S,采用保护接零方式,电气设备进线是4线,三根是电源,一根是PE线,比如电动机,接好电源线,也接上了PE线,那电动机外壳上又接了一个接地线到接地装置(比如等电位接线盒)
2楼
这样有什么问题吗?或者有什么好处或者危害,请老师们指导
回复
3楼
纠正下,应该是电气设备四根进线,三根相线,一根N线,而接于设备外壳的叫PE线,如设备外壳又接了另外的接地装置,很不幸,TN-S就变用了TT了,就使得系统中同时存在保护接零和保护接地,这是严禁的,很危险,当发生设备外壳碰线时将会在其它接零设备外壳出现危险的接触电压
回复
4楼
楼主作的没错! 现在很多设计都是这样的, 比如电机, 电缆的PE是接地保护回路, 地网的接地有点相当于等电位连接. 没有TT系统, 项目中的地网不是单独的, 是全部一体接地的, 连接了变压器中性点.
不过最好还是问问楼主, 你的接地装置是和全厂一体吧? 如果是单独的, 那是TT
回复
5楼
回复楼上的,我们单位的接地网一体,电气接地装置和防雷接地装置都在同一个网络里,我认为每个设备都保护接零,外壳再接接地,应该也不算TT系统!我认同楼上是等电位连接
回复
6楼
那就是TN-S, 什么TN, TT, IT, 不要看表象, 看什么扁钢, PE线, 要看单相接地时电流的通路情况是什么回路.
回复
7楼
单相接地时故障电路都是流向变压器中型点,
回复
8楼
学习了啊