液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?

液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。
那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?
免费打赏
shandian2298
2009年07月21日 17:09:34
2楼
5-5=0,零度蒸发温度就可以,随着库温的降低,蒸发温度也降低。尽量保持五度温差。
回复
荣昌制冷
2009年07月22日 06:27:18
3楼
楼上说得对!
回复
jenry820
2009年07月22日 09:24:19
4楼
那是在节流装置为膨胀阀的情况下,如果节流装置为毛细管呢?还会有如此大的变化吗?
当然不会。
回复
shandian2298
2009年07月22日 15:20:22
5楼
毛细管节流是不会实现-15到10度范围的,这个系统一定是膨胀阀节流的。
回复
wangyiyanjiu
2009年07月27日 13:33:49
6楼
蒸发温度可能高于-20度,但不会到0度,因为蒸发器是按-20度设计的,但液体温度能降到5度
回复
saraqingbo
2009年07月30日 17:25:55
7楼
2楼说得好!呵呵呵呵!
回复
yzhchlan
2009年07月31日 16:17:31
8楼
6楼的朋友说法有问题,蒸发温度一般比要达到的温度低5到10度。
回复
chengjun999
2009年08月04日 15:00:39
9楼
保持五度的温差,蒸发冷凝都是这样