关于“标准贯入击数N”的疑惑
qrl007404
qrl007404 Lv.2
2009年07月21日 13:47:40
只看楼主

08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”,注:为标准贯入击数。——查表时,并没有说明是修正后的,还是实测的?应该是哪个呢?规范太不严密了。 而广东省标准的《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规范》DBJ/T 15-22-2008,29页就有说明N是修正后的。 两本规范在查端阻力qpk(或qpa)时用到的“N”的说明是否有矛盾了? 问题:08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”是修正后的,还是实测的呢?

08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”,注:为标准贯入击数。——查表时,并没有说明是修正后的,还是实测的?应该是哪个呢?规范太不严密了。

而广东省标准的《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规范》DBJ/T 15-22-2008,29页就有说明N是修正后的。

两本规范在查端阻力qpk(或qpa)时用到的“N”的说明是否有矛盾了?

问题:08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”是修正后的,还是实测的呢?
免费打赏
denglibo1980
2010年12月24日 14:54:45
2楼
08版的桩基规范35页,是JGJ94-2008,建筑桩基技术规范吗?我怎么找不到你说的东西?
回复
shifeng_hnit
2010年12月25日 13:12:40
3楼
参考地基基础设计规范可知08规范给出的N是修正后的数值。
回复