排烟问题请教(带图)
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2009年07月21日 10:35:07
来自于通风排烟
只看楼主

内走道排烟问题。建筑的内走道需要排烟,可是在一层和大厅相连,大厅上空是二层的顶板,不知道该怎么处理请大家帮帮忙不知道怎么处理,详情见图.......[ 本帖最后由 zhouxu360 于 2009-7-21 10:40 编辑 ]

内走道排烟问题。建筑的内走道需要排烟,可是在一层和大厅相连,大厅上空是二层的顶板,不知道该怎么处理请大家帮帮忙

不知道怎么处理,详情见图.......

[ 本帖最后由 zhouxu360 于 2009-7-21 10:40 编辑 ]
693d276054b1a3eb79b0.rar
150 KB
立即下载
免费打赏
zhouxu360
2009年07月21日 10:40:31
2楼
在线等....有点着急
回复
wge_2001
2009年07月21日 11:06:29
3楼
加一个防火卷帘吧,下面走道长度超了,下面要做机械,上面采用自然吧。:)
回复
wzdast
2009年07月21日 16:28:19
4楼
我给出一点我的看法(按国家防火规范),如果你这个项目是在上海的请说明,我会提出另外的看法。
1、下面的走道超了一点点,所以保险起见还是要做机械排烟的。
2、上面的走道部分,一层可以不做机械排烟,但二层以上需要机械排烟。
3、装防火卷帘可以,如果设挡烟垂壁也可以,还能降低成本。
4、二层以上建议在电梯井旁边的风井右侧处设挡烟垂壁。
回复

相关推荐