在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?
设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C
设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)
选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
我根据设计工况(蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度)下的制冷量设计好了冷凝器和蒸发器,但是当系统对液体制冷并维持在10°C时,制冷量为425W远大于 -20°C时的99.2W,这个时候原来设计的冷凝器和蒸发器感觉就不能用了,热负载不够。这个怎么解释,怎么解决?
12楼
本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。
回复
13楼
又是3以是5的,说的都不明白%%%%%%%%%
以前降温都不行,有没有考虑过是你本身的设计计算有问题,不能降不下来温度就去调膨胀阀,这样也有点太简单了吧,还是从根本上找原因
回复
14楼
那是你的设计问题,要根据你的冷库的容积和要存放的货物的热量来计算压缩机的大小及制冷量和蒸发面积
回复
15楼
我正在-25度到15度出水可调的机组。(即15度到-25度运行范围)。
两器面积按照不同工况换热量需求下的最大换热面积做。结构上兼顾变工况的特性就应该可以了。系统上也相应做一些对应的控制。
机器还没有调试,所以不知道相差40度温度范围机组能不能稳定运转。
回复
16楼
制冷剂量如何:) ,系统如何设置:)
回复
17楼
你的系统应该是冰箱的吧!
回复
18楼
先计算被冷却介质降温所需制冷量,确定设计工况,再对压缩机进行选型
回复
19楼
实际给不了多少建议给你,但是一个问题你肯定想错了。你认为不同的蒸发温度,冷凝温度你还能按照55℃?
最基本的是压缩机的压缩比不是你说多少就是多少的,看情况吧。
回复
20楼
又翻出来了^^^^^^^^^^^^
唉,高人是越来越多了,动不动就"ASHRAE测试工况"
你知道什么叫ASHRAE测试工况吗?它不光是你看到的蒸发温度和冷凝温度,难道回气温度 过冷液体的温度 和 环境温度就不是它的要求了吗?在资料上照本宣科的看,有什么意义?你的设计工况和所谓的"ASHRAE测试工况"都差着辈呢,如何肯定它的制冷量?真是奇了怪了^^^^^^^^
回复
21楼
大家好,偶有个问题搞不明白,请教一下,我们现在有套设计工况为-20°C的板式换热器,然后现在系统用冷需要改为+5°C的。请教需要怎么更改,换载冷剂还是换板换。另外板换的设计工况是取决于哪几个方面。谢谢各位师傅
回复