在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?
设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C
设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)
选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
我根据设计工况(蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度)下的制冷量设计好了冷凝器和蒸发器,但是当系统对液体制冷并维持在10°C时,制冷量为425W远大于 -20°C时的99.2W,这个时候原来设计的冷凝器和蒸发器感觉就不能用了,热负载不够。这个怎么解释,怎么解决?
22楼
再论制冷系统设计工况
在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?
设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C
设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)-------这个是不对的,按道理应该按蒸发温度20度选压缩机,但是这样也太浪费了,压缩机大了,两器也要加大。所以我觉得应该按蒸发温度在5度选压缩机。然后配置两器。
这个怎么解释,怎么解决? -------增大两器。
回复
23楼
是否可以通过改变过热度的方法来解决,因为当需要维持液体温度为10度而热负荷并未增加多少时,此时将膨胀阀(采用电子膨胀阀)过热度设大,从而减少蒸发器换热量,而此时由于换热面积较小需较大传热温差使得的蒸发温度上升有限从而降低压缩机制冷量。(本人经验有限请高手指正)
回复
24楼
谁有做低温机的经验?比如蒸发温度到-25 用单级压缩还是双级压缩或者带喷气增焓的准二级压缩?单级压缩,一般的压缩机没有过低的蒸发压力,请问高手们 有什么办法可以用普通压缩机做低温的?
回复
25楼
学习中!
回复
26楼
学习了,不过看的不是很明白啊
回复
27楼
工况不一样啊,设计时适当增加蒸发器和冷凝器的面积!
回复
28楼
制冷剂流量太大了吧
回复